Folgende Warnungen sind aufgetreten:
Warning [2] Undefined variable $unreadreports - Line: 34 - File: global.php(961) : eval()'d code PHP 8.2.2 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/global.php(961) : eval()'d code 34 errorHandler->error_callback
/global.php 961 eval
/showthread.php 28 require_once
Warning [2] Undefined property: MyLanguage::$thread_modes - Line: 43 - File: showthread.php(1621) : eval()'d code PHP 8.2.2 (Linux)
File Line Function
/inc/class_error.php 153 errorHandler->error
/showthread.php(1621) : eval()'d code 43 errorHandler->error_callback
/showthread.php 1621 eval




Themabewertung:
  • 3 Bewertung(en) - 3.67 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Schaltung zur Spannungsversorgung / Überwachung V1 / V2 !
#53
Ich habe jetzt den Widerstand, den 547B und den OK2 getauscht, leider ohne Erfolg. Hätte noch mehr von dem vorherigen Fehler Schaden nehmen können?

Im GPIO Diagnostic ist dauerhaft der GPIO 4 auf HIGH, hat das was mit dem CarPc Controller zu tun? Sonst ist alles auf LOW bis ich die Zündung ausschalte, dann geht der GPIO für den Powercheck auf HIGH.

Edit: Ich weiß nicht wie auf 14K für den R10 kam, es müssten nämlich doch nur 1K sein -.- Hatte mich auch schon gewundert.

UPDATE 1:

Ich habe zwar die V2 gebaut, aber bisher geht nur die funktion aus der V1 Big Grin

Die Scripte habe ich jetzt in den Ordner /sbin gepackt und entsprechend die rc.local angepasst. Jetzt fährt der Pi nach 5 sek runter. Leider startet der Pi noch nicht neu wenn ich ihn selbst herunterfahre. Jemand ne Idee woran es liegen könnte? Nach dem Start geht auch kein GPIO auf HIGH.

UPDATE 2:

Nach Änderungen des einem Scripts, unter #Uses Gpio von
Code:
GPIO = 26
auf
Code:
GPIO=26
Wird dieser auch auf HIGH gesetzt nach dem Start. Neu starten will der Pi trotzdem nicht nach manuellen herunter fahren wenn das Zündsignal noch vorhanden ist -.-

So wie es scheint schaltet T3 defintiv nicht ab, was bedeuten würde das der IC3 (in meinem Fall OK2) nicht richtig arbeitet. Getauscht habe ich diesen schon, ohne Erfolg. Deswegen kann sich auch das RC Glied nicht entladen.

Ich habe immernoch eine Ube von 0,7V am T3 obwohl der IC3 8durchgetauscht habe ich ihn ja auch schon) anscheinend arbeitet, zieht der den R7 nicht gegen Masse. Irgendjemand ne Idee?

Um sicher zu gehen, habe ich an Pin 6 (Basis) vom IC3 mal eine Spannung gelegt. Efeekt bleibt der selbe, RC Glied entlädt sich nicht.

UPDATE 3:

Der letzte Versuch den ich wagen werde, ist es den Basisvorwiederstand vom T3 auf 100k zu erhöhen, damit dieser sperrt und keine Spannung mehr über Ube abfällt.
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
RE: Schaltung zur Spannungsversorgung / Überwachung V1 / V2 ! - von Thedk - 28.01.2017, 20:04

Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 2 Gast/Gäste
RasPiCarProjekt